Для широкого розвитку центрального телебачення в усі райони країни, в 60-70-і роки на території СРСР будується широка мережа радіорелейних станцій. Однією з таких систем була система Р-600 і її модифікації: Р-600М, Р-6002М, Р-6002МВ, "Світанок-2", "Восход". Хто хоч раз розглядав телевежу, обов'язково повинен був помітити великі конусоподібні «ящики» - рупорно-параболічні антени РПА-2П. Це як раз антени радіорелейних станцій. Зрозуміло, що в той час вся техніка була лампової, а отже споживала чималі потужності. Але і ці потужності необхідно безперебійно живити електрикою.

Досвід роботи РРЛ показав, що станцій, які не мають перерв в подачі живлення, не існує. Навіть при харчуванні від потужних енергосистем перерви в подачі електроенергії можливі. У зв'язку з цим майже всі станції РРЛ були обладнані резервними електростанціями, що складаються з двох дизель-генераторних установок і двома агрегатами гарантованого харчування з маховиком, які забезпечували живлення обладнання зв'язку на той час, поки включаються дизель-генератори. Обидві дизель-генераторні установки при пропажі напруги в зовнішній мережі запускаються одночасно. Харчування станції прийме на себе та установка, запуск якої завершується раніше, а інша автоматично відключається. Застосування агрегатів з маховиком дозволило спростити експлуатацію станції, так як в цьому випадку не потрібні акумуляторні батареї напругою 220 В значній ємності. На кожній станції на один полукомплект апаратури встановлюється два агрегати з маховиками - робочий і резервний. Маховики агрегатів мають значну масу і за рахунок його енергії згладжуються скачки напруги, які неминучі в промислових мережах. Таким чином, застосування резервних дизель-генераторів і агрегатів з маховиками дозволило виключити перерви в роботі станції при пропажі напруги в зовнішній мережі.

Якщо зовнішня напруга зникає або знижується на 15% і більше від номінального значення, контактори відключає мережу і харчування двигунів агрегатів АГМ-7,5, а дизель-генератори отримують імпульс на запуск. Подача імпульсу на включення одночасно всіх дизель-генераторів гарантує їх запуск. До запуску резервних дизель-генераторів апаратура харчується від агрегатів АГМ-7,5 за рахунок інерції їх маховиків. При цьому число оборотів агрегатів гарантованого харчування й частота струму генераторів поступово падають. Потім вводиться в дію і приймає на себе навантаження дизель-генератор. Якщо дизель-генератар не запуститься, навантаження приймають дизель-генератори № 1 і № 2, які працюють на роздільні шини. Після того як генератори вийдуть на номінальний режим, контактори агрегатів замикаються, і обороти двигунів знову зростають до номінального значення.

Реалізується так званий режим «наздоганяння». В цьому режимі зростає споживаний двигуном гок, обмеження якого передбачається схемою щита ЩАГМ-7,5. У разі аварії робочого агрегату АГМ-7,5, подається команда на запуск резервного агрегату, а агрегат, який вийшов з ладу, відключається. Контактори робочого і резервного агрегатів мають взаємне блокування, запобігаючи можливості їх паралельної роботи. Тривалість початкового розгону агрегату до номінальних обертів становить 15-18 хв.